Dobrý den.
Mám nový 2 komorový komín -tvárnice,izolace,nerez trubka
Topím pouze v 1 části komínu a ten se teď v pudním prostoru uprostřed tvarnic
lehce opocuje ( jsou na něm tmavší fleky),2 část je normální.
Je to normální,nebo je to závada na reklamaci.
Předem děkuji za vaši odpověď.
S pozdravem Novotný

  • You must to post comments
Nejlepší odpověď
0
0

Dobrý den pane Novotný,

děkuji za Vaši otázku. Dotaz je zatím velice obecný na to, abych Vám mohl odpovědět zcela závazně. Každopádně bych potřeboval fotky toho co popisujete nahrát sem anebo poslat emailem ideálně pohledn na tu problemtickou skvrnu/fleky a pak pohled s co největšího možného odstupu na celé provedení komína na půdě. V podstatě se může jednat o dva možné jevy: 1. špatně odvedená práce zhotovitele a prosakující spaliny na povrch komína kde tyto v zimním období vlivem rozdílu teplot sráží/kondezují (spaliny obsahují vodní páru!) anebo za 2. dochází zde opět ke kondenzaci, ale již jen vodní páry/vlhkosti v místě rosného bodu tedy opět na tvárnici vlivem topení uvnitř komína a chladu, který působí zvenčí, stejný jev jaký vidíme při rošení oken anebo brýlí v zimě. Pokud budete mít zájem tomu přijít “na kloub” pošlete další informace.
Zdraví Michal Pechlát